Opis produktu
Wysokiej jakości produkt firmy Pulsar!
Cechy zasilacza:
Opis:
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 48 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=54 V DC o wydajności prądowej:
1. Prąd wyjściowy 2,5A + 0,5A ładowanie akumulatora
2. Prąd wyjściowy 2A + 1A ładowanie akumulatora
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
Dane techniczne:
Gwarancja: 24 m-ce
Cechy zasilacza:
- bezprzerwowe zasilanie DC 54V/3A
- szeroki zakres napięcia zasilania AC 200÷240V
- wysoka sprawność 90%
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- prąd ładowania akumulatora 0,5A/1A, przełączany zworką
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia: - przeciwzwarciowe SCP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe (wejście AC)
- przeciążeniowe OLP
Opis:
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 48 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=54 V DC o wydajności prądowej:
1. Prąd wyjściowy 2,5A + 0,5A ładowanie akumulatora
2. Prąd wyjściowy 2A + 1A ładowanie akumulatora
Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 3A.
Dane techniczne:
- Zasilanie: ~ 200 – 240V AC; 1,5A; 50/60 Hz
- Prąd rozruchowy: 50A
- Moc zasilacza: 162W
- Sprawność: 92%
- Napięcie wyjściowe (nastawy fabryczne): 44V÷54V DC – praca buforowa; 38V÷54V DC – praca bateryjna
- Prąd wyjściowy: 2,5A + 0,5A ładowanie akumulatora; 2A + 1A ładowanie akumulatora
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 53 – 56VDC
- Napięcie tętnienia: 150mV p-p max.
- Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza (podczas pracy buforowej): ok. 25mA
- Prąd ładowania akumulatora: 0,5A lub 1A (przełączany zworką)
- Zabezpieczenie przed zwarciem SCP: elektroniczne, automatyczny powrót
- Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora OLP: bezpiecznik topikowy F3A
- Zabezpieczenie przepięciowe: warystory
- Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >60 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
- Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP: U<38 V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
- Optyczna sygnalizacja pracy: tak; LED zielona - obecność napięcia AC
- Wyposażone opcjonalne: Zestaw sygnalizacji optycznej LED PKAZ168
- Warunki pracy II klasa środowiskowa, -10 oC÷40 oC; wilgotność względna 20-90% (bez kondensacji)
- Chłodzenie: pasywne
- Wymiary: 199 x 110 x 50mm (WxHxD, +/-2mm)
- Waga netto/brutto: 0,68kg/ 0,72kg
- Klasa ochronności przeciwporażeniowej: I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
- Złącza: I/O PCB: 0,5 – 2,5 mm2 (AWG 26 – 12); wyjście sygnalizacji optycznej: gniazdo micromatch 4-pin
- Uwagi: W komplecie kable do podłączenia akumulatorów 6,3F (45cm) z nasuwkami kątowymi ML062 (otwór 5,2mm).
Gwarancja: 24 m-ce
Cechy produktu
Rodzaj obudowy | Modułowy |
Napięcie wyjściowe | 48V - 52V |
Prąd wyjściowy | 2 - 4A A |
Pliki do pobrania
Karta katalogowa zasilacza | plik PDF, 515.91 KB |